Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: T18MZ: EZFW-DOOR sequenzer mit Offset-Mischer und Timer Steuerung

  1. #1
    Anfänger
    Registriert seit
    28.01.2008
    Ort
    8484 Weisslingen
    Beiträge
    8

    T18MZ: EZFW-DOOR sequenzer mit Offset-Mischer und Timer Steuerung

    Guten Tag
    Ich habe vorher eine T12Z mit dem Geardoorseq. nach der Angabe hier im Forum benutzt.
    Nach dem Wechsel auf die T18MZ (mit Rx R6014FS) möchte ich das gleiche mit einem Offset-Mischer und Timerfunktion benutzen (analog der Beschreibung im Manual auf S.69); leider habe ich bis dahin kein Erfolg...

    Als Vorgabe stehen als EZFW ein Jettronics-Ventil auf Ka 5 und 3 Servos als DOOR auf KA8/9/10.
    Das ganze soll via Schalter SH (Pos. vorne EZFW down, hinten EFZW up) gesteuert werden. Funktionsablauf wie folgt: DOOR open, EZFW down - EZFW up, DOOR closed.
    Die exakten Endpunkte der 3 DOOR-Servos habe ich im Endpunkt (ATV) definiert

    Frage:
    -Muss der Schalter SH bereits im Menu BASIS>FUNKTION definiert werden?
    -Muss ich über die Offsetfunktion die Laufrichtung definieren?

    Besten Dank für eure Hilfe oder einen Prog-Vorschlag!

    LG Markus

  2. #2
    Administrator Avatar von rudi1025
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    13.701
    Hi Markus,

    Ich würde die Funktion Offsetmischer nicht verwwenden da wenn du immerhals der abgelaufene zeit zurückschaltest wird der Ablauf sofort unterbrochen -> gibt kaos.

    mach es so #3

    oder so

    LG
    RUDI
    Nicht klicken "FSK18"
    Einmal FUTABA immer FUTABA !!
    E-Mail: rudi1025[at]futaba-forum.net

  3. #3
    Anfänger
    Registriert seit
    28.01.2008
    Ort
    8484 Weisslingen
    Beiträge
    8
    Danke für die schnelle Antwort
    Beide Lösungen habe ich ausprobiert, das Jettronics-Ventil ist mit der verzögerten Servogeschwindigkeit nur "bedingt" zufrieden.
    Ich habe nun mal eine Version mit Offset gefunden die funktioniert, siehe Bilder...
    Wichtig ist zu erwähnen, das im Funktionsmenu kein Geber definiert wird, der Schalter (hier SH) muss im Offset zugeordnet werden. Das Timermenu funktioniert nicht!?

    IMG_0045.jpg IMG_0046.jpg

  4. #4
    Administrator Avatar von rudi1025
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    13.701
    Trimmermenü: Kann nicht funktionieren wenn du keinen Trimmer definiert hast.

    lg
    Rudi
    Nicht klicken "FSK18"
    Einmal FUTABA immer FUTABA !!
    E-Mail: rudi1025[at]futaba-forum.net

  5. #5
    Besitzer
    Registriert seit
    29.06.2013
    Ort
    Penzberg
    Beiträge
    27
    Zitat Zitat von sky752 Beitrag anzeigen
    Danke für die schnelle Antwort
    Beide Lösungen habe ich ausprobiert, das Jettronics-Ventil ist mit der verzögerten Servogeschwindigkeit nur "bedingt" zufrieden.
    Ich habe nun mal eine Version mit Offset gefunden die funktioniert, siehe Bilder...
    Wichtig ist zu erwähnen, das im Funktionsmenu kein Geber definiert wird, der Schalter (hier SH) muss im Offset zugeordnet werden. Das Timermenu funktioniert nicht!?

    IMG_0045.jpg IMG_0046.jpg
    Hi zusammen:

    Frage: Ich habe meine T18 mz so programmiert, alle super..
    Nur müssten sich die Fahrwerksklappen nach EZFW ausfahren wieder schließen um bei der Landung nicht abgerissen zu werden..
    Hier fehlt mir noch die Lösung.... habe schon viel probiert aber es klappt einfach nicht.

  6. #6
    Administrator Avatar von rudi1025
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    13.701
    3. Schritt mit Door schließen einfügen.

    ich würde es nicht so lösen sondern wie im Beitrag #2.

    lg Rudi
    Nicht klicken "FSK18"
    Einmal FUTABA immer FUTABA !!
    E-Mail: rudi1025[at]futaba-forum.net

  7. #7
    Besitzer
    Registriert seit
    29.06.2013
    Ort
    Penzberg
    Beiträge
    27
    Hi Rudi

    das habe ich schon versucht, der macht dann quasi door öffnen und schließen gleichzeitig aber nicht nacheinander

  8. #8
    Administrator Avatar von rudi1025
    Registriert seit
    16.08.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    13.701
    Dann sind deine Zeiten falsch eingestellt.
    Über 9sec. geht nix.

    warum proggst es nicht wie ich oben beschrieben habe da ist das schließen schon drin und du kannst um schalten wann du willst ohne ein Kaos auszulösen.

    lg Rudi
    Nicht klicken "FSK18"
    Einmal FUTABA immer FUTABA !!
    E-Mail: rudi1025[at]futaba-forum.net

  9. #9
    Besitzer
    Registriert seit
    29.06.2013
    Ort
    Penzberg
    Beiträge
    27
    Hallo Rudi

    genau so hat es funktioniert!
    Nochmals vielen Dank!

    Grüße

    Thommy

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •